装修快结束了,我写了个经验教训总结,把我所有的材料清单,预算工具都总结了,大家有兴趣可以看看。
http://www.09zh.com/bbs/viewthread.php?tid=34762&extra=page%3D1

准备篇

在篱笆潜水很久以后,决定做清包

自己动手先量房,找个软件自己画设计平面图 并把尺寸都标上了

确定装修思路:尽量简单、实用、经济、 能不动的就不动 木工活尽量少

确定装修项目

参考装修程序帖,把自己要做的项目写出来




按照零点的报价单格式,自己先来填空 匡算总预算

主材 基本决定在篱笆上买
辅材 基本选定世纪念家作为购买平台

主材的价格都是透明的,就不多说了
辅材价格逐个在世纪念家平台上比对,发现之前大家发出的帖子,代购确实不贵

考察工地,选择清包施工队,基本有意向 希望价格上能再优惠点,毕竟我是简单中的简单装修。

看篱笆在做活动,把橱柜先订了 千禧特价 500块不到一延米 不过台面比较贵

准备工作先写到这里,觉得每天做梦都在装修,材料清单不停在脑子里滚动,希望准备做充分,早点结束。

上几张自己画的图

我上装修的经验总结了,大家感兴趣也可以看看,我把材料清单,预算工具整理统一上传到经验总结贴了!
http://www.09zh.com/bbs/viewthread.php?tid=34762&extra=page%3D1
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
楼主很强的!直接上效果图
还有张平面图没上
3# feifeixueren

确定装修的项目

装修工程


装修前准备,准确测量面积,全面掌握交房状态。

提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞。

一、
主体改造

下水道预先保护,避免堵住。
拆阳台隔板、烟道改北阳台、入户门开启方向,空调改在室外挂,卧室窗户改外开。
需要拆、砌部分(尽量减少)

二、
水电等隐蔽工程改造

1、确定电视、空调、浴霸、洗衣机、托排、冰箱,热水器位置以及各房间灯、插座等电器的具体位置,数量、决定电线改进。和电路改进主辅材购买数量。

2、确定马桶、面盆、冲淋、拖把斗、厨房水槽等具体位置,确定水路改造工程量。

水电施工前,请整体橱柜厂家上门测量尺寸,确定水槽位置,橱柜高度、深度



3、确定厨卫条件,找平、防水、应做
防水试验,客厅、房间应比厨卫地面高,以防漏水渗透。


4、确定煤气管道走向,位置,购买煤气表,开通等。转弯处厚白漆密封。

水管安装由厂家负责(白碟PPR管)水管厂家进场前先开好槽
水管走向 卫生间 淋浴、台盆
厨房整体橱柜水槽 原水槽拆除 接到北阳台拖把斗

热水器水管走向,接入卫生间,安装回水

水电工程改造后应验收,进水管加压测试,8公斤30分钟不漏水。 最短路径原则,使用管卡固定,走顶原则。

电力改造检查电线品质是否与购买一致,不同插座、电器、电灯的用线与最大功率是否匹配并留有余量,单管中电线数量,无打结、断裂。强、弱电距离20厘米以上,防干扰。

5、厨卫包立管,使用轻钢龙骨或红砖。使用红砖。 包立管预留维修口

三、
泥工

厨房、卫生间、阳台找平,保证地漏在最低点
厨房、卫生间、阳台防水、拉毛。抽油烟机和热水器的排气孔要预先打好,然后贴转 预泡,使用填缝剂而非白水泥。
窗台、地面挡水板制作
窗台可选用
长城的珠矶石,是一种800X800的磁砖,无辐射

如可行,瓷砖磨45度阳角

四、
木头制品


进门玄关吊顶包管道

制作进门鞋柜、鞋柜最好用百叶门、小吧台
木制品上漆 大芯板沉底,饰面板贴面,然后才能上油漆。

五、
油漆

天花一定要事先抹平腻子再上乳胶漆,墙面顶角不做任何修饰
墙面找平、打磨、滚刷 一底两面

六、
安装热水器


七、
安装厨房、卫生间吊顶


八、
预约水槽、抽油烟机、灶具送货,与整体橱柜同天安装。

在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。
橱柜的人造石下应该垫有后木板的
提前跟橱柜厂说,把裁下灶具和水槽位置的人造石台面一并带过来。

九、
安装成品门


十、
安装晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴五金件

面盆安装 制造台面 小储藏隔 安装银镜
装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。

十一、安装地板,请师傅在走廊里进行切割(注意地面应该平坦)


十二、开荒保洁

十三、家具、家电进场,定做窗帘

十四、简单装饰
本帖最后由 feifeixueren 于 2009-11-5 19:51 编辑

补上平面图
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
这个同学真有意思,功课做的耳目一新,可见功力很深,希望后面的帖子精彩万分。
细节决定服务水平、态度决定服务品质、技术决定服务质量。我们在追求..........
这个同学的日记确实写的特别很仔细,值得一看,施工队选好了吗?
楼主貌似设计师哦!
能做图纸不是一般两班的人可以的。
不过说得不错,顶一下。
不是啦,用个软件自己瞎画的,大家过奖了
画平面图软件自己转的三维效果
不错,挺有才的
本帖最后由 feifeixueren 于 2010-1-26 16:37 编辑

忙碌的一天

出差回来,进度要加快了

早上到古宜路建材城 看了千喜橱柜,新飞厨、卫吊顶(都在做特价时定的,今天去看样)约了橱柜设计师明天来量

接着到了东鹏军工路店(城大建材) 定了 厨房、卫生间、阳台 地砖、墙砖,全是促销品

到遥远的永清路开通了天然气(才知道原来我那个小区是天然气)

到建配龙(长逸路)看了已经定的 杜菲尼 卫、浴套餐 (建配龙 好大,通过比价东西也相对贵,看中的同款老板比篱笆上贵了1000米)

到铂金华府 看了鲁班正在装的工地  都是橡木制品,业主真是有钱啊

最后到武宁路零点办公室 签了协议,定了开工时间,付了管理费和30%人工费(小余师傅和上次来量房看起来风格很不同,大概是在办公楼的原因,张工挺严谨的,果然是高人阿,哈哈)

已经是晚饭时间了,疲惫阿 和老公在鲁班旁边的蒙自源吃了米线回家

今天居然开了120公里,装修使我们疯狂阿

晚上回家,根据张工的嘱咐 定了成品门 开洋的

看到科勒龙头、多乐士抗甲醛5合1在做特价,顺便定了 (有空再到百安居去看色卡)

为了明天来量尺寸方便,看了下厨房水槽的尺寸(悲哀,因为排水问题,水槽还要单独做一块)

累死了,快23点,勉强写一篇日记,免得明天更不想写了,天天对着电脑到头晕,不过EXCEL 对于装修的人来说真是太好用了!!

装修是一项工程,更是一种生活状态阿

上份已购主材清单,已经花了1万多米阿
本帖最后由 feifeixueren 于 2009-11-9 22:10 编辑

水电工程开工前的作业

(转帖学习)

装修是一项讲究细致的工程,如果施工过程中,工人责任心不强、施工马虎大意,不仅装修质量会受影响,甚至会遗留隐患,危及人身安全。读者何先生新房装修到改造水电阶段时,工人没有按规范留足电线与煤气管道的距离,一旦电线出现短路而煤气管道有渗漏,就很容易引起火灾,后果不堪设想。

  1电线与煤气管道距离太近

  问题描述:水电改造时,最需要考虑的是业主的使用安全。一旦电线的铺设出现任何差池,是人命关天的事情。监理师在阳台外发现工人改造电路时设置的电线及插座与煤气管道之间的距离太近,使用时间长了电线容易老化出现短路,或者插座在使用中会出现火花现象,一旦煤气管道有渗漏,这样就很容易引起火灾,存在很大的安全隐患。

  整改方案:按照施工规范,电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不能小于30厘米,交叉距离不应小于10厘米。业主必须要求工人重新铺设电线,使电线与煤气管的平行距离保持30厘米以上。

  2墙砖填缝剂没稀释

  问题描述:何先生的新房部分房间正在铺贴瓷砖。何先生说,铺砖的工人是朋友介绍的施工队,铺贴的手艺如何缺乏经验的他分辨不出来,希望监理师能帮忙检查监督。监理师检查了卫生间和厨房里铺好的墙砖,发现工人给瓷砖填缝时,直接用干燥的填缝剂填到瓷砖缝隙里。外行人看来似乎已经填好了,但其实干的填缝剂很容易脱落,如果被水冲刷马上就没了,根本起不到填缝的作用。

  整改方案:填缝剂应该先用水稀释成粘稠状,再涂抹在瓷砖的接缝里。但工人贪图省事,没有用水稀释就直接填缝的做法不规范。业主可以要求工人将墙砖的填缝剂刮除,重新填上稀释后的填缝剂。

  3水泥砂浆配比不当

  问题描述:该新房部分房间已经铺贴了瓷砖,踢脚线位置也用水泥砂浆进行找平了。监理师检查发现,墙角踢脚线预留处,找平层的水泥砂浆配比不当,放的水泥太少,导致凝结度不够,用工具轻轻一刮,水泥砂浆层的砂子纷纷脱落。这样瓷砖难以粘贴牢固,时间长了容易脱落。

  整改方案:按照规范,水泥和砂子配比应该是1:2.5的比例,然后兑水混合,才能保证瓷砖能粘贴牢固。业主要求工人必须按照规范进行整改。

  4线槽抹灰后直接刮腻子

  问题描述:卧室内的墙面已经刮了一层腻子,监理师检查墙面时发现工人没有对凹凸不平的墙面进行处理就直接刮腻子。特别是电线封槽处,留有较深的凹坑,工人也没有用石膏进行找平,就直接刮腻子。这样即使刮上3遍腻子,也难以磨平墙面,涂刷乳胶漆时就会出现凹凸不平的情况。

  整改方案:墙面基层没有处理平整,整改起来也比较简单,不平整的地方只要用石膏抹平,然后再重新刮腻子。

  [专家解忧台]

  墙皮脱落如何修补?

  马先生:新房刷涂乳胶漆后不久,我就发现墙面开始起皮、开裂,请问这是怎么回事,该如何处理?

  监理师:墙面起皮、开裂的现象,一般是刷墙时基层处理不当造成的。如果是小面积掉墙皮,可将掉皮部分及周围墙皮铲掉,仅表层脱落的话,用同色涂料补上即可;要是连同腻子一同脱落,先用腻子补平,待其干燥后用砂纸打磨,然后再补刷涂料。如果墙面大面积起鼓、脱落,就只能将墙面的涂料、腻子全部铲掉,重新施工。

  电线与煤气管道距离过近,有火灾隐患。

  用干燥的填缝剂填补瓷砖隙缝,瓷砖易脱落。

  水泥砂浆配比不当,踢脚线铺贴后容易脱落。

  线槽封槽后没有找平处理,直接刮腻子导致墙面凹凸不平。
装修是一个工程,更是一种生活状态
关于煤气管明管或暗埋的做法(转帖篱笆)

已经完成水电煤安装了,总结下煤气安装经过:

1)两周前,水电工某日迅速做好煤气管,晚上去检查时才发现是暗埋的,才想起有煤气不能暗埋的说法。

立刻通知水电工不要马上用水泥把管道封起来,同时上网查资料,发帖求助。

正规的解决方案:1)明铺、走吊顶(我家厨房没吊顶)或下柜;
                2)在广东省煤气管道规范中,有提到暗埋的煤气管应该用不锈钢波纹管或铜管;

给煤气公司和热水器公司(能率)打电话,都说只铺明管。

(这时比较纠结的问题是,就算煤气管明铺在下柜后面,万一发现泄露还是需要破坏所有的下柜,检测一样麻烦。)

2)上周六,水电工建议先让热水器公司上门安装热水器,同时对全部煤气管进行检漏,如没有问题再把管道封起来。想想有道理,当天就把热水器买好,周日上午安装,安装师傅很到位,不仅检测管道,还根据我家橱柜设计调整了煤气表的位置。

安装师傅给出的第三方建议是觉得暗埋没有任何问题,只要事先检测不漏,以后也不会漏的。如果再不放心可以将管子换成不锈钢波纹管(带塑料封套的),每米材料好像是60~80元/米,再加人工费150元。建议还没铺管的朋友们参考下。

3)最后我们决定没不改已布好的煤气管。不过考虑到水泥对煤气管的腐蚀作用,
决定除小部分露出下柜的管道进行封埋以外,其它位于下柜的管道不用水泥封起来,以后也不贴瓷砖,直接用下柜档住。
装修是一个工程,更是一种生活状态
转帖学习
水电工程验收
隐蔽工程质量验收标准
一、电路质量验收标准
1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯;
2、目测无裸线、线路规整、横平竖直、PVC管间接头处用胶连接紧密、固定稳固、标准,每隔1200mm加固定卡1个,水平、垂直交叉处应采用过桥弯。吊顶内布线走管应顺顶、顺墙固定或排扎在吊挂杆上;
3、尽量少用弯头、使用冷弯技术;尽量少用黄蜡管,能用PVC管处坚决不用黄蜡管;尽量沿墙面、顶面布线,线管入底盒必须使用锁扣固定,线头用绝缘胶布包扎并绕圈入盒;
4、线路敷设严禁出现扭绞、死弯、绝缘层损坏、护套线断裂等缺陷,严禁直接埋入抹灰层大等碱性材料内敷设(特殊部位除外,需用胶带缠绕)。如损伤严重,必须重新更换线路;
5、电路、冷热水管、气管不允许同槽敷设,必须分槽敷设,且须保持一定间距;
6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。1.5 mm2铜芯线可承受2900W的负荷,2.5 mm2铜芯线可承受4900W左右的负荷,4 mm2铜芯线可承受7000W的负荷,6 mm2铜芯线可承受9000W的负荷;
7、柜机空调专用6mm2、调、挂机空调、厨房、卫生间插座使用4mm2、普通插座2.5 mm2、照明主线2.5 mm2、灯控制线1.5 mm2;
8、回路设置:各空调分别为1个回路,照明1个回路、插座1个回路、厨房及卫生间分别为1个回路,如卫生间内要单独安装电热水器、按摩浴缸、蒸汽浴房等大功率物件除外,此时各需单独设置回路;
9、同一回路电线应穿入同一套管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%,直径16 mmPVC管内可穿1.5 mm2线6根,2.5 mm2线4根,4 mm2线3根,直径20mmPVC管内可穿1.5 mm2线9根,2.5 mm2线7根,4 mm2线5根;
10、厨房、卫生间地面不允许进行电路开槽敷设,应在墙体和顶面敷设;
11、安装电源插座时, 应符合”左零右相、接地在上”的规定,三线插座接地线,地线截面积必须与零线、相线的截面积保持一致;
12、灯具开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面无缝隙,表面洁净;
13、电源线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm(包括插座与燃气表的距离),交叉距离不应小于100mm。
14、一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300㎜。开关下口离地1300㎜,空调插座下口离地1800㎜,厨房插座下口离地1000㎜,卫生间插座下口离地1300㎜,卫生间应使用防水插座。
二、水路质量验收标准
1、管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个;
2、暗管安装时开槽处要先做防水后固定水管,但不能在防水地面进行开槽埋管。明管安装时,管径在25mm以下的给水安装,管道必须在转弯、水表、闸阀处100mm加固定卡;
3、水管终端出口应遵循“左热右冷”;冷热水管平行时,应遵循上热下冷的基本原则,并且平行间距不小于20mm;
4、冷热水管表面应无损伤,如有损伤需要更换水管;
5、冷水管采用25 mm管径,热水管采用20 mm管径;
6、排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏应略低于地面,走水畅通;
7、地漏排水管与主排水管为平行安装时,应事先将地漏排水管接入主排水管的上口位,以免走水反方向遗漏;
8、水管水平、垂直交叉处应采用过桥弯,所有管道接口均需双面涂抹专用封闭胶。
9、沉式卫生间施工时,每一排水支管入水口后部应增设S弯管后再与主排水管道连接,以便沉水密闭浊气,做防臭处理;
10、下水管横管要保证3‰-8‰的坡度,洗手盆、浴缸等下水管必须使用直径50mm的管材;
11、水管安装完毕后将冷热水管用高压管连通进行打压试验,标准为:PP-R管0.8-1MPa,保持压力2小时无泄漏,气压不下降或降幅保持在0.05 MPa以内为合格。
三、防水验收标准
1、用防水涂料先将墙角四周和管口进行涂刷一遍,然后再进行大面积涂刷三遍,要先刷墙面后刷地面,涂刷接口地压墙,涂刷要均匀,每遍涂刷时都必须在前一遍干燥后进行;
2、应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求;
3、防水层表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密,过渡圆滑,不得有渗漏现象;
4、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面300mm,淋浴处地面的防水层高度不得低于1800mm;
5、地面不平整,需做保护层时,水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度、排水要畅通,不得有积水倒坡现象;
6、防水工程完工后,必须做不低于24小时蓄水试验,楼下无滴漏、渗水现象,方可进行下一步施工。
装修是一个工程,更是一种生活状态
本帖最后由 feifeixueren 于 2009-11-9 23:07 编辑

隐蔽工程课程转帖
http://bbs.sh.liba.com/t_517_2262703_1.htm
装修是一个工程,更是一种生活状态
看了贴后,觉得应该把电线都换了,没找到购房合同中电线到底使用什么牌子的,正是资源浪费啊,就不能在建房时都使用有牌子的吗,郁闷
装修是一个工程,更是一种生活状态
材料清单已发邮箱,开工后按照现场实际情况适当调整。
精工营造,挑战高难度装修。温馨细致,善待每位装修客户。
开工前收到张工的第一批材料水电单子了,对比一下,价格确实不贵。决定让零点代购了。
昨天的准备工作,千喜上门初测橱柜,周四左右会把图纸发给我
开洋木门打电话说约测量时间,说他们门制造周期半个月左右,让我木工差不多进场再量。
定了一堆东西,都约定了等我通知再送货。
装修是一个工程,更是一种生活状态
零点清包网已经准备真正进入材料配送一块,希望业主给我们提一些建议,新改的材料网站会在月底和会员见面!
QQ:312672746
MSN:lingdiantuangou@yahoo.com.cn
电话:021--52653599
19# 小罗

建议把世纪念家的价格放在旁边做参考,货源一样的话,一批料贵个2百左右,用户也是能接受的,让大家更明白零点清包的做法
装修是一个工程,更是一种生活状态